发布时间:2019-11-27
变压器故障
配电变压器是配电网中的主要设备,也是工农业、居民用电中供给动力的主要设备。一旦发生故障,将影响工农业生产和人民的正常生活,给企业带来经济损失。通过对电力系统中配电变压器常见的故障类型及故障原因进行分析,达到减少配电变压器故障发生的概率、提高配变供电可靠性的目的。
随着经济的飞速发展,电力需求旺盛,配电变压器在电力系统及生产生活中占据着至关重要的地位。虽然经过多年配网改造,配电变压器高低压都配套预防故障的保护装置,使配电变压器损坏发生率由原来每年占总配电变压器台数的30%~40%,下降到目前每年的3%~5%左右,但由于雷击、高温过负荷等原因,故障发生的数量还相当大。配电变压器的故障逐渐成为配网的主要故障。
配电变压器常见故障类型:温度异常、声音异常、三相不平衡、高压保险丝熔断故障、雷击损坏、漏油等。
故障原因分析
原因多为变压器绕组故障,配变在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷;在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高。
变压器正常运行时,由于交变磁通经过铁芯产生电磁力,铁芯发出均匀的“嗡嗡”声。当变压器发出“噼啪”的爆裂声时,可能是绕组或铁芯的绝缘被击穿,或者引线等带电导体与油箱或铁芯距离过小发生放电。
造成配变三相电压不平衡的原因可能是因为工作人员不合理分配三相负荷,从而引起当负荷轻的相电压升高,负荷重的相电压降低,电流升高,最终导致变压器匝间短路,烧坏变压器。
(四)高压保险丝熔断故障
随着社会经济的不断发展,用电量增加迅速,原有变压器容量小,造成变压器过载运行;或者是季节气候原因造成用电高峰,使变压器过载运行。
变压器的接地引下线被盗割和破坏;或由于维护不当造成锈蚀严重接地电阻增大,甚至锈断等都将起不到引雷作用,造成配变雷击故障。
变压器经长期运行,各连接处的密封胶垫老化、龟裂,造成渗油,使绝缘油吸潮,导致绝缘性能下降。或者由于密封垫本身的产品质量不过关;焊接质量不良;安装工艺和安装操作不规范。